Humboldt Forum
U Protect izolacija: Humboldt Forum
Složeno vođenje instalacionih vodova za optimalno izolovano hlađenje prostorije
Tržište | Sektor | Zemlja |
HVAC | Kultura | Nemačka |
Bez obzira na zahteve objekta u pogledu energetske efikasnosti, zaštite od požara i zvučne izolacije, U Protect Pipe Sections su idealno rešenje za gotovo sve potrebe izolacije cevi, čak i kada je u pitanju veoma ograničen prostor. Pogledajmo kako je U Protect izolacija primenjena u Humboldt Forumu.
HUMBOLDT FORUM, Berlin, Nemačka
30.000 m² upotrebljivog prostora
45.000 metara cevovoda
Iza rekonstruisanih fasada Berlinske palate, Humboldt Forum je sjajan orijentir koji predstavlja najbolje kulturne sadržaje glavnog grada. Zgrada, koja je završena 2020. godine, nudi više od 30.000 m² upotrebljivog prostora. Gotovo jednako impresivno kao i sama zgrada, instalirano je 45.000 m cevovoda za grejanje i hlađenje objekta, čime se obezbeđuje prijatna unutrašnja klima kako za posetioce, tako i za izložbene postavke.
Kompleksnost sistema za hlađenje
Cevovodi od nerđajućeg čelika (DN 50) i čelični cevovodi (>DN 50) nose hladnu vodu sa centralne rashladne stanice do ventilacionih jedinica raspoređenih po celom objektu. Vazduh se hladi, a potom usmerava u ventilacioni sistem za hlađenje prostorija. Dodatno, cevovodna mreža integriše rezervoar za led, geotermalni centar i centar za aktivaciju komponenti.
Izbor odgovarajuće izolacije cevi
Izvođač IIC Industrie Isolierung Chemnitz GmbH odlučio je da koristi U Protect Pipe Sections kako bi osigurao da posao bude završen u skladu sa visokim standardima i strogim rokovima. Svestranost proizvoda omogućila je kontinuiranu protivpožarnu izolaciju, čak i kroz podne i zidne prolaze.
Prilagođavanje ograničenim prostorima
Stručnjaci za izolaciju iz Chemnitza suočili su se sa značajnim izazovom zbog položaja i rasporeda cevi, koji su bili instalirani u sistemskim podovima, kao i iznad spuštenih plafona i tehničkih nivoa.
S jedne strane, morali smo da koristimo sistem koji bi se precizno prilagodio karakteristikama cevi. S druge strane, postupak ugradnje morao ostati što jednostavniji kako bi se ispoštovali strogi rokovi, objašnjava Danyel Schlennstedt, projektni menadžer u IIC Industrie Isolierung Chemnitz GmbH.
Efikasno dvostruko rešenje za izolaciju cevi
Sistem 2-u-1 omogućio je kontinuiranu izolaciju cevi, kao i izradu R90/R120 protivpožarnih zaptivki u prodorima kroz zidove i plafone. To je značilo da su čak i duži razmaci kroz mnogobrojne protivpožarne zone mogli biti efikasno izolovani u kratkom vremenskom periodu, bez potrebe za promenom materijala. Pravilo je razliku da li morate da odvajate segmentnu izolaciju za svaki prolaz i koristite poseban proizvod ili možete da 'prođete' kroz njega koristeći negorivi sistem, dodaje Danyel Schlennstedt.
Laka instalacija zbog male težine
Još jedna stvar koja je znatno pojednostavila posao bila je mala težina sekcija cevi. U poređenju sa konvencionalnim proizvodima od kamene vune, one su za oko 50% lakše. Sa oko 45.000 linearnih metara cevovoda koji su morali biti izolovani, ovo je opipljiva fizička prednost, zaključuje Danyel Schlennstedt.
Da li ste znali...?
U Protect Pipe Sections su napravljene od visokokvalitetne Ultimate™ mineralne vune
- Tačka topljenja > 1.000 °C (nezapaljivo, Euroclass A2-s1, d0)
- Termička provodljivost 0,035 W/(m*K), sekcije cevi takođe odgovaraju EnEV 035 standardu
- Aluminijumska obloga otporna na kidanje
- Upotreba za hladne cevi (sa srednjom temperaturom ≥6 °C) na ambijentalnim temperaturama do 25 °C i relativnoj vlažnosti do maksimalnih 60%
Otkrijte Climaver®, najbolje rešenje za izolaciju vašeg HVAC sistema.